    接下来看看温度传感器的使用,温度传感器依然使用IIC接口。
    0001.png
    在原理图上可以看到,温度传感器的型号为SA56004BDP,IIC地址为0x92,注意原理图这里有错误,后面会讲述。
    0002.png
    看芯片手册,寄存器居然达到了22个。
    0003.png
    不过根据芯片手册描述,上电后会自动进入温度测量状态。
    0004.png
    根据芯片框图可以看到,芯片内部有一个本地温度传感器,芯片的D+和D+外接的是远程温度传感器。
    0005.png
    创建工程时选择IIC驱动。
    0006.png
    编写代码,尝试直接读取远程温度传感器温度。结果无论如何尝试也没有得到正确的温度值。
    0007.png
    仔细看手册,发现芯片不同型号IIC地址不一样。
    0008.jpg
    在看看开发板上的芯片丝印为6004D,对照地址表发现IIC地址应该为0x96。
    0009.png
    在程序中修改IIC地址为0x96,再次下载程序。
    0010.gif
    此时已经能够正确获取温度了,用手摸一下传感器,温度上升了,证明温度采集正确。


    总结:开发板的原理图和实际用的芯片型号可能有不一致的情况,编写代码时应该以芯片实际型号为准。SA56004X系列的寄存器有很多,但是很多时候我们只需要读取温度,那么只需要读取一个温度寄存器就可以了,并没有那么复杂。