查看: 8764|回复: 6

[求助] 请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

3

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
12
最后登录
1970-1-1
发表于 2012-8-28 11:59:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?
 
野火的例程
    pit_init_ms(PIT0,1000);                           //初始化PIT0,定时时间为: 1000ms
 
 
王学宜的书讲PDB可以延时76us
我知道答案 目前已有5人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    373
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2012-8-28 14:02:45 | 显示全部楼层

    RE:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    可以,这个需要你根据自己的需求把时钟和频率调高就行了。
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    37

    主题

    327

    帖子

    1

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    886
    最后登录
    2023-7-19
    发表于 2012-8-28 18:03:15 | 显示全部楼层

    RE:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    当然不是了,可以丨
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    1

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    1
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2013-1-1 14:51:42 | 显示全部楼层

    RE:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    饿
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    17

    主题

    113

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    130
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2013-1-2 20:25:41 | 显示全部楼层

    回复:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    可以定义微秒啊,用拉普兰德K60底层库,可以定时微秒级。
    https://www.eefocus.com/bbs/article_891_527991.html
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    6

    主题

    79

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    441
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2013-1-3 18:20:31 | 显示全部楼层

    回复:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    你看看 pit_init_ms 的定义就知道了
    bus总线决定了pit的中断时间
    看了pit_init_ms的定义,要改成us,也是很容易
     
    我们的代码上是有注明pit 是用 bus总线的
    只需要添加以下一行代码到头文件里,即可实现:
    #define     pit_init_us(PITn,us)          pit_init(PITn,us * (bus_clk_khz/ 1000 ));         //初始化PITn,并设置定时时间(单位为 us)
     
     
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    1

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    6
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2013-10-17 22:34:52 | 显示全部楼层

    RE:请问K60的PIT只能做毫秒级定时?微秒级必须用PDB?

    dddddddddd
    回复 支持 反对

    使用道具 举报