向tpm的计数器里写数值会清除该计数器?即写入该值是没有用的?只是起到一个清零的效果么?
还有设置的预分频计数器因子也给清除了?
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

27

主题

418

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
228
最后登录
1970-1-1
发表于 2011-1-19 19:52:17 | 显示全部楼层

RE:TPM

那个寄存器不允许写操作

该用户从未签到

10

主题

43

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
88
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2011-1-20 09:50:17 | 显示全部楼层

RE:TPM

我看的一个例程里有向TPM计数器里写数据的不知道他是何用意。

该用户从未签到

27

主题

418

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
228
最后登录
1970-1-1
发表于 2011-1-20 11:11:24 | 显示全部楼层

RE:TPM

他是一个自由运行的计数器,写操作会使这个计数器复位,一般来说使用的时候都是只读。某些特殊的场合下为了使他清零可以写数,但是写不进去,只会清零。