系统进入了Wait Mode 怎么样通过总线唤醒呢?
现在的结果是:系统进入了Wait mode 我的CAN总线模块就不能工作了,就算是通过CANKing给它发送数据,板子还是没有反应。
请大侠指导下 怎么会这样呢,DataSheet里面不是说可以唤醒的吗??
我知道答案 目前已有3人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-3-4 14:54:48 | 显示全部楼层

    RE:16位9S12的等待唤醒

    CANCTL0寄存器中的CSWAI、WUPE要开启,如果不开启,则不能唤醒。
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    3

    主题

    7

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    12
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-3-4 15:43:37 | 显示全部楼层

    RE:16位9S12的等待唤醒

    我将系统通过 asm  WAI;
    命令进入wait 方式后,通过CANking发送数据,我的开发板是没有反应的,板上设定的接收到ID=0x110时候一个指示灯会亮的,但是指示灯也不亮。这是不是表示没有唤醒了。
    CAN0CTL0_CSWAI = 1;  //这个位是0和1有影响吗??貌似没有哦
    CAN0CTL0_WUPE = 1;   //Wakeup enable已经将唤醒使能了
  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-3-4 17:28:21 | 显示全部楼层

    RE:16位9S12的等待唤醒

    有的,CSWAI这个是说在待机模式下,是否要关闭CAN总线。如果CAN总线都关闭了,那么发送数据也就不行了。
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    3

    主题

    7

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    12
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-3-7 10:25:43 | 显示全部楼层

    RE:16位9S12的等待唤醒

    谢谢安,但是我将
    CAN0CTL0_CSWAI = 0;
    0CAN0CTL0_WUPE = 1;
    当执行 asm WAI; 后,为什么通过CANKing发送数据,板子上还是没有反应??
    这个是否说明总线没有唤醒??ECU也没有被唤醒??