请教, 在mc9s08dz128上使用ADC,中断中调用AD采样程序导致AD采样丢失会是什么原因呀?
    具体情况是,我在RTC和TIM中都会调用一段使用查询方式的AD采样程序,但是老是出现启动AD采样后检测不到AD采样完成标志。请问这可能有什么问题呀?
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-8-30 21:14:15 | 显示全部楼层

    RE:关于freescale hcs08中断与ADC的应用

    你这个应该使用AD采集中断处理,只有开启中断的时候才能判断AD标志位。
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    6

    主题

    171

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    356
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2011-8-30 21:47:57 | 显示全部楼层

    RE:关于freescale hcs08中断与ADC的应用

    AD的采集方式分2种,第一种查询方式,第二种中断方式,第一种就是LZ所用的方式,LZ可以先关掉其中一个计时器试看看,慢慢找出问题。
    建议先关掉RTC,因为ADC有个设定可以由RTC硬件触发的,顺便确认下ADCSC2_ADTRG是不是=0。