对AD27路采样,发现采样数据波动的厉害,完全不是一个相对稳定的值。这路AD是不是需要特殊设置,还是已经坏了。请达人们说说你们是怎么做的?
我知道答案 目前已有8人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-9-30 09:32:21 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    和正常的AD设置一样,没有特殊的要求。
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    6

    主题

    171

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    356
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2011-9-30 12:45:49 | 显示全部楼层

    回复:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    肯定是这个没开
    SPMSC1_BGBE = 1;

    该用户从未签到

    6

    主题

    24

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    67
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-9-30 13:14:41 | 显示全部楼层

    回复:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    回复第 3 楼 于2011-09-30 04:45:49发表:
    肯定是这个没开
    SPMSC1_BGBE = 1;

     

    在MC9SO8DZ60 中没发现有这个寄存器。

    该用户从未签到

    6

    主题

    24

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    67
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-9-30 13:17:22 | 显示全部楼层

    回复:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    回复第 2 楼 于2011-09-30 01:32:21发表:
    和正常的AD设置一样,没有特殊的要求。 

    好像这个通道没有什么专门对应的寄存器来设置的,和其他通道一样设置的寄存器。外部也没对应的端口之类的。采集的信号却是乱的。
  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-9-30 14:26:56 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    这个是采集内部电压的,并不是用来采集外部的。
    该会员没有填写今日想说内容.

    该用户从未签到

    6

    主题

    24

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    67
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-9-30 17:21:38 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    温度的那个AD采集的数据就很稳定,能接受。按理这个AD27是个间隙基准源,应该很稳定才是。谁发个AD27能够采样的程序,或者先试试 能不能采到。

    该用户从未签到

    6

    主题

    171

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    356
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2011-10-2 18:39:10 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    初始化加上这行肯定行

    SPMSC1_BGBE = 1;

    该用户从未签到

    6

    主题

    24

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    67
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-10-8 13:04:20 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    LS没搞错吧,DZ60没有这个寄存器呵

    该用户从未签到

    6

    主题

    24

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    67
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-10-8 17:39:21 | 显示全部楼层

    RE:DZ60内死区参考电压通道AD27采样

    终于找到这个寄存器了,谢谢楼上各位