请问各位老师:
对于MC9S12XEP100中关于ATD模块的采集时候,如果是多MULT模式,ATDCTLO和ATDCTL5中关于,通道的选择之间是什么关系?
怎么实现多通道的采集的?
ATDCTL5确定的通道是第一次的通道号,ATDCTL0是WARPROUND的拐点,其每次跨过的通道数为ATDCTL3来确定;为什么当我设定的ATDCTL5第一次通道值,不是我采集通(小于),拐点通道大于我的采集通道,为啥轮询不到我预设想采集的通道值。?求老师解答,或提供实例代码说明更好~ 谢谢
我知道答案 目前已有1人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-10-10 15:02:00 | 显示全部楼层

    RE:请教各位老师:MC9S12XEP100中关于ATD的MULT采集模式

    ATDCTL5选择开始的通道,ATDCTL0中是连续采集多少个通道,指从ATDCTL5中定义的通道开始。