大家好,我现在用了四路输出比较功能,四路都中断允许,我现在做了实验,如果TC0,TC1,TC2,TC3的值都赋的一样,当TCNT计数到TC值时,只有一个通道进入中断服务程序,其他三个要丢失,按正常理解应该是不会丢失的,我现在只能把TCx的值错开,中断就不会有丢失现象了,请教各位有没有碰到这种情况,不知各位是怎么解决的?
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    377
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2011-12-17 10:13:11 | 显示全部楼层

    RE:中断丢失问题

    可不可以看看你的配置?我也没有用过TC这个功能,只能给你测试一下了。
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    17

    主题

    64

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    155
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-12-17 12:12:31 | 显示全部楼层

    RE:中断丢失问题

    void Time_ECT_out(void){  /* ECT比较输出  */
       TIOS = 0x00;  //选择通道,1作为比较输出
       TCTL2=0x00;   // OC0输出翻转//00:与输出引脚断开;01:翻转;10:输出清零;11:输出置1
       TCTL1=0x00;   //
       
       TC0=32500;
       TC1=1;
       
       TTOV=0x00;   //为1时主定时器TCNT=0xFFFF时翻转(就直接翻转,OC7M要为0) 与TC7一起翻转无关
      // TIE_C0I=1;    //1时中断允许
       OC7M=0x01;   ////选择 比较输出 的哪几路由TC7来一起翻转,
                     ///选择后主定时器TCNT=0xFFFF时翻转变无效
       OC7D=0x01;   //如果哪几路由TC7来一起翻转的,那输出 的几路电平为OC7D的值
       CFORC=0xFF;  //???
    }
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    17

    主题

    64

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    155
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2011-12-17 12:14:36 | 显示全部楼层

    RE:中断丢失问题

    TC0,TC1,TC2,TC3可以赋成一样的