 我用8位单片机通过SCI通讯,在接收一个比较长的字符串时会死机,什么原因?
1、我采用的中断接收 波特率9600 可以正常接收和发送较短的字符串(10-20个);
2、换成19200波特率以后 可以接收到比较长的字符串;如果字符串再长的话 还是会死机。
请各位大侠 帮忙指点迷津啊! 谢谢 
我知道答案 目前已有0人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

11

主题

288

帖子

0

版主

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

积分
610
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-1-17 15:55:44 | 显示全部楼层

RE:SCI通讯异常 问题涉及波特率?

可能是发生溢出了。接收处理时间太长。建议用中断方式来读取串口数据。还有要注意缓冲区的处理。