在电机控制等一些应用中需要实现输出给定个数的PWM。
1〉在stm32的片子中貌似可以采用Master timer和Slaver timer实现
2〉很通用的一种做法是把PWM输出端接到Counter的输入端,使用Counter来计数并产生中断
--- 对于K10 / Kinetis,如方法2〉那样去实现肯定没有问题;
--- 我的最初的想法是在产生PWM前就能够设定将产生的PWM的个数,如果有一个控制PWM输出个数的寄存器就完美了;
--- 有木有办法采用类似stm32可以采用的方法1〉来实现呢?我看了datasheet很久,木有想出好的方法,大家帮看看是否有好的idea。
 
我知道答案 目前已有2人回答
ftm.png
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

85

主题

790

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2279
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-4-19 11:15:38 | 显示全部楼层

RE:如何输出给定个数的PWM(K10 / Kinetis)?

这个可以通过软件来实现的,你在timer的中断中自行计数,达到你要的值就停止timer,应该就可以了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

85

主题

790

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2279
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-4-19 11:18:31 | 显示全部楼层

RE:如何输出给定个数的PWM(K10 / Kinetis)?

Kinetis的问题可以提到FAE的版块,这样我们更容易发现和进行解答。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

35

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
49
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2013-4-20 17:11:20 | 显示全部楼层

回复:如何输出给定个数的PWM(K10 / Kinetis)?

回复第 2 楼 于2013-04-19 19:15:38发表:
这个可以通过软件来实现的,你在timer的中断中自行计数,达到你要的值就停止timer,应该就可以了。
 
你的意思是用PIT模块来实现,这个倒是可以,但是timer有限。FTM产生PWM时能否实现呢?thanks!
 
回复 支持 反对