查看: 2304|回复: 3

[已解决] kinetic AD采样率 (已解决)

[复制链接]

该用户从未签到

25

主题

104

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
302
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-6-5 17:25:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.请问AD采样率是手册中的 conversiontime 的倒数吗?
2.请问用PDB硬件触发AD的原因是精准控制采样率吗?
如果不是,请问如何配置AD采样率?
谢谢!
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

10

主题

459

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
303
最后登录
2024-10-24
发表于 2013-6-7 10:26:49 | 显示全部楼层

RE:kinetic AD采样率 (正解)

建议查看这篇帖子:http://blog.csdn.net/wu159632/article/details/7384166
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

85

主题

790

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2279
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-6-7 11:49:11 | 显示全部楼层

回复:kinetic AD采样率

你好,2楼给出的博客链接能够很好的回答你的第一个问题。第二个问题,我的回答为不是用来提高采样精度的。而是用来控制什么时间来采样的。关于怎样控制ADC的采样精度的问题,可以参考2楼给出的博客链接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

25

主题

104

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
302
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2013-6-8 09:52:46 | 显示全部楼层

回复:kinetic AD采样率 (已解决)

 嗯嗯,好的,谢谢!我想应该可以这样理解:转换时间不完全等于采样率倒数,但是一般好像这样近似了;用PDB的话可以精确控制采样率,不是精度!