查看: 2428|回复: 1

[S12] 主芯片MC9S12XDT512无法与从芯片ATT7022E正常通信(已解决)

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

4

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
21
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-7-11 11:00:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
 各位大侠,小弟正想使用MC9S12XDT512的SPI功能与计量芯片ATT7022E进行通信,用的是PE写的程序,现在无法读取从芯片的数据,各位大侠可不可以帮我看看程序是否有问题,不胜感激。
我知道答案 目前已有0人回答

programm and slave chip.rar

1.83 MB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

85

主题

790

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
2279
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-7-11 11:13:23 | 显示全部楼层

RE:主芯片MC9S12XDT512无法与从芯片ATT7022E正常通信(正解)

你好:
因为我用过ATT7022(三相电计量芯片),看了一下你的程序。你的问题出在你没有对ATT7022进行初始化,所以造成没有读到数据。 初始化的步骤如下:
1. Cal refresh enable
2. HFConst
3. Cal refresh disable
4. Cal register read enable
以上4步都是要向指定地址发出命令的。都做好了,才能读出指定寄存器的数值,获得电压值,电流值,有功功率等参数值的。