查看: 2417|回复: 2

[求助] [求助] 关于FlexBus总线连接支持intel模式的外设(正解)

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

1

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
5
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-9-29 14:14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前本人正在评估K10系列的CPU,考虑到与老系统的兼容性问题,需要使用FlexBus总线连接外部多种外设。
有的外设只支持intel模式,即在写数据时,需通过/WR控制信号线由低到高的上升沿触发锁存数据。
而目前正在评估的K10芯片数据手册上,FlexBus总线的写数据模式,都是通过/CS控制信号线进行数据锁存,R/W的信号线一直处于低电平。
请问遇到这种问题有什么可以配置的地方么,如何配置R/W信号线来进行数据的锁存?
谢谢!
我知道答案 目前已有1人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

178

帖子

0

高级会员

Rank: 4

积分
825
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-10-22 14:36:16 | 显示全部楼层

RE:[求助] 关于FlexBus总线连接支持intel模式的外设(正解)

这个可以把R/W线配置成GPIO管脚来实现,片选CS在这里是输出信号,不过在连接到外设的片选信号的同时,你还要把它连接到K10某个GPIO上,并把GPIO配置成输入,上升沿和下降沿都会产生中断,这样在CS信号跳变时就会产生中断,你可以在中断服务程序里去控制R/W线的电平状态,从而实现数据锁存。
希望我的回答对你有帮助!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

2

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
1
最后登录
1970-1-1
发表于 2013-12-29 08:43:26 | 显示全部楼层

回复:[求助] 关于FlexBus总线连接支持intel模式的外设(正解)

回复第 2 楼 于2013-10-22 14:36:16发表:
这个可以把R/W线配置成GPIO管脚来实现,片选CS在这里是输出信号,不过在连接到外设的片选信号的同时,你还要把它连接到K10某个GPIO上,并把GPIO配置成输入,上升沿和下降沿都会产生中断,这样在CS信号跳变时就会产生中断,你可以在中断服务程序里去控制R/W线的电平状态,从而实现数据锁存。
希望我的回答对你有帮助!!
 
 
就没有治本的办法么?我现在K60也遇到同样的情况,R/W一直都处于低电平。
 
回复 支持 反对

使用道具 举报