        TPM1->MOD = TPM1_PERIOD * 24 - 1;                        //period = (MOD + 1) * period of TPM CLOCK(25us),PLL/2 =  24MHZ
        TPM1->CNT = 0;                                                                        //计数器清零       
        TPM1->SC  = TPM_SC_TOIE_MASK|TPM_SC_CMOD(1);                         //模块中断使能,时钟模式选择
        TPM1->CONTROLS[0].CnSC = TPM_CnSC_ELSA_MASK | TPM_CnSC_CHIE_MASK;        //上升沿捕捉模式,通道中断使能
输入源是一个已知的100us周期的方波源.
请问如何在输入捕捉模式下,测到这个预期的100us的周期值,CHE通道中断标志置1时读CnV寄存器显然值不对啊
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6037
    最后登录
    2025-8-21
    发表于 2014-1-13 09:14:56 | 显示全部楼层

    回复:KL25_TPM输入捕捉模式求助

    需要把两次输入捕捉到的CnV值相减
    再经过TPM counter频率推算两次CnV差值对应的时间
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    3

    主题

    23

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    65
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2014-1-13 10:14:23 | 显示全部楼层

    回复:KL25_TPM输入捕捉模式求助

    回复第 2 楼 于2014-01-13 09:14:56发表:
    需要把两次输入捕捉到的CnV值相减
    再经过TPM counter频率推算两次CnV差值对应的时间
     
     
    在我以上条件下(100us周期输入源),每次读到的CnV居然都是个固定值23,导致我无法照你所说的“再经过TPM counter频率推算两次CnV差值对应的时间”做。另,当输入源改为200us时,CnV变成固定值73;300us时,CnV变成123.... 我只能发现一个规律,50间隔,但是完全无法理解这个值是如何出来的
     
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6037
    最后登录
    2025-8-21
    发表于 2014-1-13 10:25:21 | 显示全部楼层

    回复:KL25_TPM输入捕捉模式求助

    回复第 3 楼 于2014-01-13 10:14:23发表:
    你不要每次都清零CnV值,第二次进中断再清除CnV值。
    并把第二次CnV值减去第一次CnV值。