 各位朋友好:
       现在本人在用K21做MODEM模块,MODEM芯片采用的是CX93011,93011与K21采用串口连接,K21经串口发出拨号命令后,前置机返回的建链请求串口不能收到。  MODEM 厂家说接收数据时要将RTS信号拉低,发送数据是将RTS拉高,请问UART串口关于RTS信号怎样进行配置。关于MODEM配置都是正确的,在PC端用串口调试软件拨号时,是可以收到前置机返回的建链请求。
谢谢各位。
我知道答案 目前已有3人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

145

主题

4926

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
9267
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-3-24 15:06:12 | 显示全部楼层

RE:关于K21 串口流控问题

楼主,你好!
关于这个问题,你可以看看我们K21P144M120SF5RM.pdf中的
51.4.2.7 Transceiver driver enable
和51.4.3.6 Hardware flow control
章节,这里有相关的框图以及描述,便于你理解。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

3

主题

14

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
42
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2014-3-24 15:41:45 | 显示全部楼层

回复:关于K21 串口流控问题

版主你好:
    不知飞思卡尔有没有关于串口使用流控的官方列程 ,如果有的话,能否麻烦您提供下,或者给个下载链接,谢谢了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

145

主题

4926

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
9267
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-3-24 16:15:34 | 显示全部楼层

回复:关于K21 串口流控问题

回复第 3 楼 于2014-03-24 15:41:45发表:
版主你好:
不知飞思卡尔有没有关于串口使用流控的官方列程 ,如果有的话,能否麻烦您提供下,或者给个下载链接,谢谢了 

你好,目前还没有相关的例程,你可以直接参考我们的用户手册配置,如下图:
47.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

145

主题

4926

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
9267
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-3-24 16:38:01 | 显示全部楼层

RE:关于K21 串口流控问题

楼主,你好!
你的建链请求是什么呢?
你的UARTx_RWFIFO这个寄存器设了多少?
如果是默认的话,建议你设大些试试。