查看: 1906|回复: 3

[已解决] 求教关于K10的电平判断问题(已解决)

[复制链接]

该用户从未签到

10

主题

63

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
194
最后登录
2018-3-31
发表于 2014-10-11 17:05:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 tovax 于 2014-10-11 17:38 编辑

用K10的PTA12做脉冲的捕获,FTM1_CH0
用的双边沿触发,在中断中判断电平来分辨上升沿和下降沿,代码大致如下:
if(GPIOA_PDIR & GPIO_PDIR_PDI(12))        //上升沿
{
    buf1 = FTM1_CNT;
}
else        //下降沿
{
    buf2 = FTM1_CNT;
}
结果,buf1可以读到数据,buf2一直没有数据,也就是没有判断到下降沿,而端口明明送的是方波。。。
求指点
我知道答案 目前已有3人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

124

主题

3600

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
5781
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-10-11 17:27:11 | 显示全部楼层
你好,楼主!
关于FTM的双边沿捕捉特性,请参考以下经验分享,如有什么疑问,请在后面回帖。
帖子链接:
https://www.nxpic.org.cn/module/forum/thread-586646-1-1.html
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

10

主题

63

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
194
最后登录
2018-3-31
 楼主| 发表于 2014-10-11 17:33:28 | 显示全部楼层
FSL_TICS_ZP 发表于 2014-10-11 17:27
你好,楼主!
关于FTM的双边沿捕捉特性,请参考以下经验分享,如有什么疑问,请在后面回帖。
帖子链接:

十分感谢,问题出在GPIO_PDIR_PDI(12)这句了。
对照头文件的宏定义发现,不能直接写12进去,得“1<<12”才对。
不好意思,Problem exists between keyboard and chair.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

124

主题

3600

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
5781
最后登录
1970-1-1
发表于 2014-10-13 08:58:49 | 显示全部楼层
tovax 发表于 2014-10-11 17:33
十分感谢,问题出在GPIO_PDIR_PDI(12)这句了。
对照头文件的宏定义发现,不能直接写12进去,得“1 ...

不客气,有问题,再交流!
回复 支持 反对