查看: 1477|回复: 2

[已解决] 在PE下RTC的OnAlarm无法使用(MKL25Z)吗?(已解决)

[复制链接]

该用户从未签到

11

主题

54

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
最后登录
2015-11-20
发表于 2014-11-16 17:23:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 yugolee 于 2014-11-16 23:15 编辑

我在PE下设定RTC模块,其中的OnAlarm无法使用,但OnSecond、OnTimeOverflow、OnTimeInvalid都可以,请问在MKL25Z无法使用RTC的OnAlarm Event吗?谢谢!!
未命名 - 1.jpg
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

11

主题

54

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
231
最后登录
2015-11-20
 楼主| 发表于 2014-11-16 23:12:17 | 显示全部楼层
真是笨,在OnAlarm的Event那边必须先勾选”generate code”才行!!
未命名 - 1.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6020
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2014-11-17 08:32:58 | 显示全部楼层
    yugolee 发表于 2014-11-16 23:12
    真是笨,在OnAlarm的Event那边必须先勾选”generate code”才行!!

    谢谢楼主与大家分享自己的经验
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报