查看: 3408|回复: 12

[已解决] 为什么重现上电程序就没了。(已解决)

[复制链接]

该用户从未签到

74

主题

266

帖子

0

高级会员

Rank: 4

积分
747
最后登录
2023-5-24
发表于 2014-11-21 11:26:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 xiaoming1021 于 2014-11-21 17:09 编辑

我用的KL02芯片为什么我重现上电下载到单片机里面么的程序就没了。程序不跑了。
我知道答案 目前已有12人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

74

主题

266

帖子

0

高级会员

Rank: 4

积分
747
最后登录
2023-5-24
 楼主| 发表于 2014-11-21 11:27:53 | 显示全部楼层
附录我的原理图
QQ图片20141121112734.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6020
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2014-11-21 11:32:26 | 显示全部楼层
    楼主你好
    请问你是否有测试过飞思卡尔官网推出的[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KL02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KL02-SC[/url] [img]https://www.freescale.co
    m/files/graphic/SECURITYINFOIMAGE.gif[/img] : FRDM-KL02Z Sample Code Package. 里的程序呢?
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    266

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    747
    最后登录
    2023-5-24
     楼主| 发表于 2014-11-21 13:05:41 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-21 11:32
    楼主你好
    请问你是否有测试过飞思卡尔官网推出的KL02-SC  : FRDM-KL02Z Sample Code Package. 里的程序呢? ...

    没有,感觉一直在复位。刚下载能用。一断电重新上电就不能用。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    266

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    747
    最后登录
    2023-5-24
     楼主| 发表于 2014-11-21 13:06:11 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-21 11:32
    楼主你好
    请问你是否有测试过飞思卡尔官网推出的KL02-SC  : FRDM-KL02Z Sample Code Package. 里的程序呢? ...

    打错了,不是没有是没用!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6020
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2014-11-21 13:17:06 | 显示全部楼层

    刚看到这原理图
    你的15脚Reset_b引脚注意外部要上拉电阻对地并电容
    13脚上的NMI_b不可屏蔽功能是默认开启的,需要上拉电阻防止触发中断

    然后再给芯片烧写程序试一下,看复位引脚是否正常保持到高电平。
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    266

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    747
    最后登录
    2023-5-24
     楼主| 发表于 2014-11-21 14:35:12 | 显示全部楼层
    恩就是那个问题。我给13脚接了下拉结果就出现复位的情况可。我把电阻去掉就好了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    266

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    747
    最后登录
    2023-5-24
     楼主| 发表于 2014-11-21 14:35:58 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-21 13:17
    刚看到这原理图
    你的15脚Reset_b引脚注意外部要上拉电阻对地并电容
    13脚上的NMI_b不可屏蔽功能是默认开启 ...


    恩就是那个问题。我给13脚接了下拉结果就出现复位的情况可。我把电阻去掉就好了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6020
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2014-11-21 15:21:18 | 显示全部楼层
    xiaoming1021 发表于 2014-11-21 14:35
    恩就是那个问题。我给13脚接了下拉结果就出现复位的情况可。我把电阻去掉就好了。 ...

    NMI_b引脚的不可屏蔽功能确实困扰了很多初学Kinetis的用户。
    以下两篇文档或许对你有所帮助:
    【经验分享】使用CW10.x的PE禁用NMI不可屏蔽中断
    【经验分享】IAR编译环境禁用NMI(不可屏蔽中断)
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    266

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    747
    最后登录
    2023-5-24
     楼主| 发表于 2014-11-21 16:30:35 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2014-11-21 15:21
    NMI_b引脚的不可屏蔽功能确实困扰了很多初学Kinetis的用户。
    以下两篇文档或许对你有所帮助:
    【经验分享 ...

    了解了!
    回复 支持 反对