查看: 3770|回复: 12

[分享] KL 系列 ADC 校准

[复制链接]
  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-24 10:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    50

    主题

    1028

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2870
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2015-5-4 16:05:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在系统从 VLPS 模式唤醒后需要重新校准 ADC 吗?
    在什么情况下需要校准?
    关于 ADACK 的频率是自适应的吗?条件如下表:
    QQ图片20150504160301.png
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2016-11-30 08:51
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    4

    主题

    138

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    202
    最后登录
    2022-7-7
    发表于 2015-5-5 10:40:55 | 显示全部楼层
    来学习。楼下继续
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-17 10:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    38

    主题

    395

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    780
    最后登录
    2023-11-17
    发表于 2015-5-6 00:46:38 | 显示全部楼层
    校准一般是优化ADC转换值的线性度的。原则上讲,只要更改了ADC的配置,都需要校准。不过一般来说,只要在程序开始的时候校准一下,ADC就基本上稳定了。要想让采样值更准,后期的数据处理过程也很重要,完全依赖硬件的校准功能不能搞定所有的问题。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-24 10:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    50

    主题

    1028

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2870
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2015-5-6 09:44:02 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2015-5-6 00:46
    校准一般是优化ADC转换值的线性度的。原则上讲,只要更改了ADC的配置,都需要校准。不过一般来说,只要在程 ...

    谢谢。那第一个和第三个的问题呢?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-17 10:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    38

    主题

    395

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    780
    最后登录
    2023-11-17
    发表于 2015-5-6 10:43:58 | 显示全部楼层
    cxtarm 发表于 2015-5-6 09:44
    谢谢。那第一个和第三个的问题呢?

    在系统从 VLPS 模式唤醒后需要重新校准 ADC 吗?
    从原则上讲,只有变更了ADC的配置之后才有可能需要校准,进入VLPS和离开VLPS,对于ADC本身来讲,可能就是变更了一下时钟,没有变更ADC本身的配置,因此可不校准。

    关于 ADACK 的频率是自适应的吗?
    自适应?配置这玩意哪有什么自适应,一个配置对应一个时钟。内部的异步时钟估计是一个RC振荡器,频点比较难一定都是写在文档中的数,但肯定是一个某个稳定的数。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2021-7-13 18:31
  • 签到天数: 127 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    19

    主题

    1229

    帖子

    1

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6124
    最后登录
    2024-12-19
    发表于 2015-5-6 11:40:05 | 显示全部楼层
    suyong_yq 发表于 2015-5-6 00:46
    校准一般是优化ADC转换值的线性度的。原则上讲,只要更改了ADC的配置,都需要校准。不过一般来说,只要在程 ...

    那这个校准到底该给个什么值,一直没看明白?
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    19

    主题

    317

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    862
    最后登录
    1970-1-1
    发表于 2015-5-6 13:37:58 | 显示全部楼层
    ADC校准应该都是软件工作量。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2017-1-17 10:45
  • 签到天数: 3 天

    连续签到: 1 天

    [LV.2]偶尔看看I

    38

    主题

    395

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    780
    最后登录
    2023-11-17
    发表于 2015-5-6 21:27:38 | 显示全部楼层
    wweeww 发表于 2015-5-6 11:40
    那这个校准到底该给个什么值,一直没看明白?

    理想情况下,ADC的采样电压和转换值在坐标图中是一个过零的斜线,但实际上会有点偏差,硬件校准就是调斜率和偏移量,也就是说,PG和OFFSET就是对应着y = kx + b中的k和b。另外,如果有差分采样,就意味着有负值,那么小于零的部分也会有专门的一个调整因子MG。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    6020
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2015-5-15 16:43:03 | 显示全部楼层
    关于Kinetis ADC的校准,大家也可以看一下【我要奉献】+ 飞思卡尔Kinetis内部培训资料大合集(pdf珍藏版)帖子analog文档46页开始的内容。
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2016-11-24 10:19
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    50

    主题

    1028

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2870
    最后登录
    1970-1-1
     楼主| 发表于 2015-5-15 17:27:15 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2015-5-15 16:43
    关于Kinetis ADC的校准,大家也可以看一下【我要奉献】+ 飞思卡尔Kinetis内部培训资料大合集(pdf珍藏版)帖 ...

    看到了,多谢
    回复 支持 反对