查看: 1501|回复: 2

[求助] K60 系统时钟问题咨询

[复制链接]

该用户从未签到

8

主题

19

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
65
最后登录
1970-1-1
发表于 2015-7-8 17:55:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位,我K60外接50M有源晶振,设置最终输出为100MHZ,系统时钟不分频输出,为何PTA6这个引脚上监视的波形为50MHZ,哪里有说明默认为2分频
我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

124

主题

3600

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
5781
最后登录
1970-1-1
发表于 2015-7-9 09:00:46 | 显示全部楼层
这跟选择从CLKOUT输出的时钟有关的,有些时钟是有频率限制。针对K60_100为例,
2015-07-09_8-53-33.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

8

主题

19

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
65
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2015-7-9 09:23:39 | 显示全部楼层
刚才咨询了原厂FAE,他介绍说,PAT6这个引脚实际输出的是BUS CLOCK时钟,最高只能到50MHZ,指南里没有描述清楚,谢谢版主的回复。
回复 支持 反对