查看: 3417|回复: 3

[MPC] MPC5634-eMIOS-SAIC输入捕捉

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

8

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
82
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-1-17 18:33:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我在做5634 eMIOS-SAIC输入捕捉时怎么进入不了中断呢?是不是我的代码哪里有问题?请大家帮忙看看,谢谢!
我知道答案 目前已有3人回答

5634-cap.rar

154.72 KB, 下载次数: 53, 下载积分: 威望 1

回复

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

2

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
8
最后登录
2016-7-21
发表于 2016-7-21 13:52:14 | 显示全部楼层
终于进去了,四步
EMIOS初始化
EMIOS中断程序
EMIOS管脚对应的中断位置放置中断程序
中断优先级
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

该用户从未签到

40

主题

500

帖子

0

金牌会员

Rank: 6Rank: 6

积分
1089
最后登录
2025-1-13
发表于 2016-3-21 10:48:26 | 显示全部楼层
做的提好的!!!不错,谢谢分享!!!
xingxiny75@gmail.com.png
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

0

主题

2

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
8
最后登录
2016-7-21
发表于 2016-7-21 10:31:52 | 显示全部楼层
我也想问问,把OPWFM弄出来了,但是PWM输入捕捉一直不行,也不知道是没配置好还是中断没弄好,求指点