查看: 2028|回复: 2

[已解决]MC9S08AC60在PE工程中时钟不对

[复制链接]

该用户从未签到

24

主题

252

帖子

0

高级会员

Rank: 4

积分
504
最后登录
1970-1-1
发表于 2016-3-1 20:31:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 blacklili 于 2016-3-1 21:09 编辑

今天使用MC9S08AC60单片机进行UART通信,发现怎么都无法正确收发,最后发现是单片机的时钟根本不是8MHz。
  
我使用的是codewarrior10.6中的PE生产的工程,使用的是单片机内部的243kHz震荡源,产生的内部时钟8MHz,经过分频得到总线时钟4MHz.(这些都是PE设置好的)。但是发现总线时钟并不是4M,为此我配置了一个定时器,周期设为100ms,但是实际观察发现周期是112ms。由此证明总线时钟不对了。

请问大家这是为什么,有什么办法可以设定准确的4MHz吗?我尝试过trim内部时钟,结果没有变化。

谢谢!


回复

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

5

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
23
最后登录
2017-5-8
发表于 2016-3-2 07:45:00 | 显示全部楼层
一般时钟的误差会在5%左右,看资料上都建议用外部时钟,可以试一下

怎么坛子里学8位的怎么这么少呢,我的问题都没人看
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2017-3-2 08:55
  • 签到天数: 1 天

    连续签到: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    23

    主题

    193

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    500
    最后登录
    2017-11-3
    发表于 2016-3-8 15:24:03 | 显示全部楼层
    恩,帮顶