发表于 2016-3-10 22:17:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
检测温度的时候 可以去最大最小 取平均值 跳动已经很小了
温度基本上是对的 2度校准一次 不会很频繁的····
不过我要的是相对ADC差
而不是绝对精度
不知道这个校准意义大不大
感觉上来说 ADC校准的目的是:大幅减小因内部电容器组的变化而造成的准精度误差。
如果存在这个误差 那么 所有的ADC检测都存在
那么 相对ADC差值也是一致的
提示:
如果不关心绝对精度,只关心相对的差值,可以不做校准。