[S12] MC9S12XD256怎么擦除4000h地址的flash地址数据呢?

[复制链接]
  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-13 10:15
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    13

    主题

    500

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1183
    最后登录
    2024-12-10
    发表于 2016-4-21 16:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    MC9S12XD256怎么擦除4000h地址的flash地址数据呢?PE已经生成驱动了,但是它会判断地址是否小于007f80000.
    小于这个地址就超出范围了,难道又要牵扯到地址映射了?



    我知道答案 目前已有5人回答
    回复

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-15 16:18
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    16

    主题

    259

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    993
    最后登录
    2023-1-6
    发表于 2016-4-22 08:56:04 | 显示全部楼层
    只会MC9S12G系列的和P系列的FLASH擦写,D系列的应该差不多,擦写是有个命令序列的,命令序列和FCCOBIIX和FCCOB有关,你仔细看手册里FLASH那部分就知道了,还有,你别和你的执行代码放的位置冲突了,看看PRM文件里0X4000开始的那段地址用了没,你的执行代码不能也放那段地址的。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-13 10:15
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    13

    主题

    500

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1183
    最后登录
    2024-12-10
     楼主| 发表于 2016-4-22 13:29:44 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2016-4-22 08:56
    只会MC9S12G系列的和P系列的FLASH擦写,D系列的应该差不多,擦写是有个命令序列的,命令序列和FCCOBII ...

    玩的就是心跳,不放在4000H我还不插了呢。就是要把自己的机器码插了才行呢!感谢仁兄的回复!目前,问题已经解决,我想应该是我把中断矢量表放在4000H开始的一个扇区了吧,所以才插不掉,说是访问错误!可能是IVBR的值等于40的缘故吧!我把矢量表放到别处居然擦掉了,!谢谢!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-15 16:18
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    16

    主题

    259

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    993
    最后登录
    2023-1-6
    发表于 2016-4-22 14:15:02 | 显示全部楼层
    jiang887786 发表于 2016-4-22 13:29
    玩的就是心跳,不放在4000H我还不插了呢。就是要把自己的机器码插了才行呢!感谢仁兄的回复!目前,问题已 ...

    这么厉害,你擦的时候关了总中断吗?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    奋斗
    2024-9-13 10:15
  • 签到天数: 35 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    13

    主题

    500

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1183
    最后登录
    2024-12-10
     楼主| 发表于 2016-4-25 10:39:11 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2016-4-22 14:15
    这么厉害,你擦的时候关了总中断吗?

    代码说是会进入临界区的,应该他已经关掉了!我没有注意!
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-15 16:18
  • 签到天数: 39 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    16

    主题

    259

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    993
    最后登录
    2023-1-6
    发表于 2016-4-25 10:59:38 | 显示全部楼层
    jiang887786 发表于 2016-4-25 10:39
    代码说是会进入临界区的,应该他已经关掉了!我没有注意!

    哦,了解了,基本是不能开中断了,看了很多手册和网页都这么说。