发表于 2016-12-26 23:55:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁有k64_120M 与stm32之间spi通信的历程,谢谢
我知道答案 目前已有7人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-1-4 08:05
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    85

    主题

    1629

    帖子

    1

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    2569

    优秀版主

    最后登录
    2019-3-28
    发表于 2016-12-27 08:10:37 | 显示全部楼层
    ST的你会用吧?那就直接怼上就行了,SPI的配置参数就能那么几点,一主一丛就可以通信了
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    712

    主题

    6371

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    24861
    最后登录
    2025-7-18
    发表于 2016-12-27 10:33:41 | 显示全部楼层
    关于K64 SPI的例程,楼主可以参考官方的KSDK:
    1. http://kex.freescale.com/en/welcome
    复制代码

    下载KSDK2.0_FRDM-K64 , SPI 例程的路径:
    SDK_2.0_FRDM-K64F\boards\frdmk64f\driver_examples\dspi
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    13

    主题

    61

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    156
    最后登录
    2017-6-20
     楼主| 发表于 2016-12-27 14:12:25 | 显示全部楼层
    技术范儿 发表于 2016-12-27 08:10
    ST的你会用吧?那就直接怼上就行了,SPI的配置参数就能那么几点,一主一丛就可以通信了 ...

    spi 板间通信需要共地吗,k64的spi时钟频率最大可以设置多少尼,能达到30M吗,我怎么把波特率设置为15M通信就出现错误
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    13

    主题

    61

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    156
    最后登录
    2017-6-20
     楼主| 发表于 2016-12-27 14:16:33 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-27 10:33
    关于K64 SPI的例程,楼主可以参考官方的KSDK:

    下载KSDK2.0_FRDM-K64 , SPI 例程的路径:

    有没有关于k64相关的开发教程,感觉资料好少
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2017-1-4 08:05
  • 签到天数: 11 天

    连续签到: 1 天

    [LV.3]偶尔看看II

    85

    主题

    1629

    帖子

    1

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    2569

    优秀版主

    最后登录
    2019-3-28
    发表于 2016-12-27 14:37:53 | 显示全部楼层
    本帖最后由 技术范儿 于 2016-12-27 15:34 编辑
    guhongmochou 发表于 2016-12-27 14:12
    spi 板间通信需要共地吗,k64的spi时钟频率最大可以设置多少尼,能达到30M吗,我怎么把波特率设置为15M通 ...

    共地,具体设置多少M你看下手册
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    712

    主题

    6371

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    24861
    最后登录
    2025-7-18
    发表于 2016-12-27 14:42:59 | 显示全部楼层
    本帖最后由 小恩GG 于 2016-12-27 15:14 编辑
    guhongmochou 发表于 2016-12-27 14:12
    spi 板间通信需要共地吗,k64的spi时钟频率最大可以设置多少尼,能达到30M吗,我怎么把波特率设置为15M通 ...

    板间当然需要共地,否则怎么知道是多少电平。
    K64 SPI主机最大可以到30Mhz, 从机最大可以到15Mhz,可以在datasheet中看到。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    无聊
    2017-1-24 08:47
  • 签到天数: 49 天

    连续签到: 1 天

    [LV.5]常住居民I

    0

    主题

    524

    帖子

    0

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    1267
    最后登录
    2017-4-19
    发表于 2016-12-27 15:02:47 | 显示全部楼层
    小恩GG 发表于 2016-12-27 14:42
    板间当然需要供电,否则怎么知道是多少电平。
    K64 SPI主机最大可以到30Mhz, 从机最大可以到15Mhz,可以在 ...

    厉害                           