[求助] KL25的TPM怎么定时计数

[复制链接]

该用户从未签到

32

主题

138

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
390
最后登录
2017-12-29
发表于 2017-4-7 10:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 胡孟龙 于 2017-4-7 13:44 编辑

问题描述:
使用TPM的两个通道,怎么设置成当最大的通道计数值记到后,从新开始计数?(使用的是PE工具)

任务要求:TPM控制两个通道的ADC采集(CH0F和CH1F可以硬件触发ADC采集已经被证实并使用),ADC采集精确要求每10ms采集一次,
所以想着使用TPM精确计数到某个值后重装继续计数,而不是溢出后再重新计数,这个功能如何实现?

这是楼主目前的设置(先试着完成一个通道的要求):
TPM.jpg

我知道答案 目前已有2人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

32

主题

138

帖子

0

中级会员

Rank: 3Rank: 3

积分
390
最后登录
2017-12-29
 楼主| 发表于 2017-4-7 13:40:44 | 显示全部楼层
已解决: TPM定时时长.jpg
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

723

主题

6382

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
25450
最后登录
2025-9-4
发表于 2017-4-7 15:02:40 | 显示全部楼层
好的,后续有问题欢迎继续交流!