你可在官网上提交个技术支持,看看NXP他们是怎么说的?现在中文是不是可以不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

5

主题

51

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
168
最后登录
1970-1-1
 楼主| 发表于 2018-1-19 14:50:10 | 显示全部楼层
总结一下我犯得所有一系列错误:
1.A/D采样是对的,从我的第一帖中可以看到量化值是935-946,实际对应电压应该是1.1413-1.1548,但是由于数据波动比较大,我没有仔细算这个数值,直接送入了一个一阶滤波器
2.一阶滤波器本身没有问题,但是滤完波我忘了×5V参考电压
3.忘了乘参考电压,这个问题也不难排查,但是错就错在,滤波器输出数值的移位次数,我少移动了2位,导致实际数值大了4倍。因此FreeMaster上显示的数值就变成了真实值的4/5。
4.上面的问题也不是问题,关键是用上述计算错误的基准校正温度,还非常正确,导致我根本没想过计算错了
5.现在修正了基准数值,反而温度计算错误了,看来还是功夫不到家啊

总之,丢人现眼,欠扁,结贴