查看: 2485|回复: 3

[求助] 关于K64无法同时使用RMII、FlexBus和can的问题

[复制链接]

该用户从未签到

4

主题

10

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
46
最后登录
2018-6-3
发表于 2018-4-10 23:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目产品需要以太网、sram扩展和CAN接口,而设计中发现这三个接口不能同时使用,因引脚的限制,使用CAN的时候要么占用了RMII的RXD1,要么就占用了FB_AD15,而后者的引脚都没有第二个选择,很是郁闷,请问有没解决办法?增加CAN控制器芯片(如MCP2510、SJA1000)方案除外。

我知道答案 目前已有3人回答
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情

    2019-9-17 13:22
  • 签到天数: 238 天

    连续签到: 1 天

    [LV.7]常住居民III

    30

    主题

    905

    帖子

    6

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    2251
    最后登录
    2024-10-8
    发表于 2018-4-11 10:31:50 | 显示全部楼层
    本帖最后由 very333 于 2018-4-11 10:34 编辑

    试试K60,多一个CAN口
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    712

    主题

    6371

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    24881
    最后登录
    2025-7-20
    发表于 2018-4-11 11:12:45 | 显示全部楼层
    楼主你好!
    从硬件上看下来,CAN_TX引脚的确和RMII_RXD1 以及FB_AD15冲突了。
    如果都要同时使用的话,的确是一个问题。
    你现在硬件是否已经选定了呢?如果没有选定,可以考虑换K65,K66等型号了。
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    10

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    46
    最后登录
    2018-6-3
     楼主| 发表于 2018-4-14 20:12:43 | 显示全部楼层
    加了个SPI转CAN的芯片
    回复 支持 反对