    目前我的IMX6在断过电之后,会导致TF的数据读取出问题
    不知道大神们有做过相关的,异常断电,对系统保护的措施没?
    或者怎么做能在掉电之前,软件检测到掉电, 马上进入数据存储处理,并停止一切其他功能性对TF卡的操作。
    还请大神们,多多指教,,
    汽车电子这块的ACC怎么接线可以做到系统这边的供电问题?

    最佳答案

    >>目前我的IMX6在断过电之后,会导致TF的数据读取出问题 如果能肯定是由于断电引起的TF数据损坏。那么,可以这样试试: (1)电路设计充电电路,并加一个4.2V的锂电池,应急供电。 (2)软件检查外部供电电源 ...
    加油,准备
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    723

    主题

    6382

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    25480
    最后登录
    2025-9-9
    发表于 2018-11-22 15:42:18 | 显示全部楼层
    >>目前我的IMX6在断过电之后,会导致TF的数据读取出问题
    如果能肯定是由于断电引起的TF数据损坏。那么,可以这样试试:
    (1)电路设计充电电路,并加一个4.2V的锂电池,应急供电。
    (2)软件检查外部供电电源,断电时,软件做必要的操作。
    >>汽车电子这块的ACC怎么接线可以做到系统这边的供电问题?
    ACC应该是通过钥匙来控制的,指的是车上电平给那些设备供电。
    具体的你需要咨询搞汽车的专业人士,谨慎地使用。