在线时间32 小时
UID3477904
注册时间2018-5-10
NXP金币0
TA的每日心情 | 无聊 2018-11-7 11:35 |
---|
签到天数: 5 天 连续签到: 1 天 [LV.2]偶尔看看I
中级会员
 
- 积分
- 245
- 最后登录
- 2020-1-21
|
我想请教以下问题1.KEAZ128晶振16Mhz,采用FEE模式,没用锁相环,直接宏定义系统时钟是40Mhz,总线时钟是40Mhz,UART采用总线时钟,接收数据无问题,我想请教下这个结论对吗?数据手册写的总线时钟最高20Mhz,和实际不符
2.KEAZ128晶振8Mhz,采用FEE模式,没用锁相环,直接宏定义系统时钟是40Mhz,总线时钟是20Mhz,请教下,系统默认8Mhz晶振,40M系统时钟,20Mhz总线时钟嘛?
3.系统时钟和总线时钟关系不是默认2分频,晶振时钟分频到基准时钟(FEE模式),pll倍频到40Mhz,自己写的函数没有用pll锁相环,系统时钟默认40Mhz?
最佳答案
1. KEA 最高可工作在48 MHz,所以配置时钟频率为40 MHz,完全没问题。
2. MCU 启动后默认是FEI模式,具体时钟细节请查看参考手册的第20章: Internal Clock Source (ICS)
...
|
|