查看: 2562|回复: 4

[已解决] 关于KL02的ADC通道选择问题

[复制链接]

该用户从未签到

1

主题

2

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
13
最后登录
2019-3-1
发表于 2019-2-26 16:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
在使用kl02的adc时,我转换出来的电压老是不正确,看到官方例程中有ADC0_SE10通道是13通道(如图片所示),是官方写错了吗?

最佳答案

你看下参考手册的3.7.1.2.1 ADC0 channel assignment。 AD13对应的单端是ADC0_SE10, 没错。 你看看你测试引脚有没有错的。PTB9。

kl02的adc官方例程

kl02的adc官方例程
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

723

主题

6382

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
25450
最后登录
2025-9-4
发表于 2019-2-27 13:17:51 | 显示全部楼层
发表于 2019-2-27 13:26:46 | 显示全部楼层
你可以尝试把这个引脚接到0,还有3.3V看测试转换结果。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

1

主题

2

帖子

0

新手上路

Rank: 1

积分
13
最后登录
2019-3-1
 楼主| 发表于 2019-3-1 11:15:11 | 显示全部楼层
谢谢小恩哥,终于找到地方了。  我看10.4.5被害惨了
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

723

主题

6382

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
25450
最后登录
2025-9-4
发表于 2019-3-1 15:25:48 | 显示全部楼层
akehuangyb 发表于 2019-3-1 11:15
谢谢小恩哥,终于找到地方了。  我看10.4.5被害惨了

好的,下次遇到问题,多交流可以节约时间。
回复 支持 反对

使用道具 举报