发表于 2019-3-25 16:36:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,使用S32K144内部看门狗外设,在启动文件中已disable看门狗,然后在程序中重新配置看门狗,
按照文档所述先解锁看门狗,程序如下:
WDOG->CNT = 0xD928C520; //解锁
while(BGET(WDOG_CS_ULK_SHIFT,WDOG->CS) == 0);//等待寄存器解锁

一直死循环等待解锁,屏蔽此语句,直接重新配置也不生效,有人知道什么原因么,先谢过!

最佳答案

xinwang97 发表于 2019-3-27 14:35 看门狗的问题解决了,应该不关闭看门狗直接解锁,然后设置新的参数,然后再使能看门狗,新的配置就生效了。 ... 感谢楼主分享问题解决经验,在复位后的确是只能操作一次的[attach] ...
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2018-11-15 16:18
  • 签到天数: 39 天

    [LV.5]常住居民I

    16

    主题

    259

    帖子

    3

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    993
    最后登录
    2023-1-6
    发表于 2019-3-26 12:54:15 | 显示全部楼层
    WDOG->CNT = 0xC520;
    WDOG->CNT = 0xD928;
    应该是这样写的吧?
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    9

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    41
    最后登录
    2019-4-11
     楼主| 发表于 2019-3-26 13:40:09 | 显示全部楼层
    小华-415468 发表于 2019-3-26 12:54
    WDOG->CNT = 0xC520;
    WDOG->CNT = 0xD928;
    应该是这样写的吧?

    内部看门狗默认是32位模式,可以32位数直接操作吧,文档例程是WDOG->CNT = 0xD928C520; 这么写的
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    4

    主题

    9

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    41
    最后登录
    2019-4-11
     楼主| 发表于 2019-3-27 14:35:55 | 显示全部楼层
    看门狗的问题解决了,应该不关闭看门狗直接解锁,然后设置新的参数,然后再使能看门狗,新的配置就生效了。我之前习惯性的认为一定要关闭看门狗再重新设置,看来飞思卡尔的芯片确实不太一样,而且看来看门狗只能操作一次,还是我文档没看仔细吧,希望能帮助到其它人吧。

    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2018-7-2 06:04
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    59

    主题

    2888

    帖子

    10

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    5970
    最后登录
    2020-9-28
    发表于 2019-4-2 15:38:58 | 显示全部楼层
    xinwang97 发表于 2019-3-27 14:35
    看门狗的问题解决了,应该不关闭看门狗直接解锁,然后设置新的参数,然后再使能看门狗,新的配置就生效了。 ...

    感谢楼主分享问题解决经验,在复位后的确是只能操作一次的 write-once after.png
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    1

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    3
    最后登录
    2023-7-7
    发表于 2023-7-7 15:39:41 | 显示全部楼层
    FSL_TICS_Robin 发表于 2019-4-2 15:38
    感谢楼主分享问题解决经验,在复位后的确是只能操作一次的

    write-once 指的是系统复位后可进行一次初始化配置,如果REG_CS 寄存器中UPDATE位配置为1’b1, 则之后WDOG 可继续通过解锁序列解锁再配置(可以改很多次,只要不把UPDATE位配置为1’b0),否则只能通过系统复位更改配置。