查看: 2807|回复: 2

使用RT1052,怎样使芯片输出40M CLK信号?

[复制链接]

该用户从未签到

12

主题

18

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
150
最后登录
2020-6-2
发表于 2019-4-19 15:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用PWM输出方式能产生40M CLK信号吗?还是用其他方法更好
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

712

主题

6371

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
24861
最后登录
2025-7-18
发表于 2019-4-26 14:52:29 | 显示全部楼层
你好
正常产生CLK信号的方式是:比如通过SPI输出40M CLK. 1、FLEXSPI_CLK_ROOT (配80MHz) ,如何配置可以参考http://community.nxp.com/docs/DOC-342717。2. CCM_CCOSR 的CLKO2_SEL 配置为:11011 (lexspi_clk_root )。3.  CCM_CCOSR 的 CLKO2_EN 配置为:1   Enable CLKO2。
4.CCM_CCOSR 的   CLKO2_DIV 配置为:001 (divide by 2 )。5. CCM_CCOSR 的   CLK_OUT_SEL 配置为: 0。具体的配置请参考官方reference manual.
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

12

主题

18

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
150
最后登录
2020-6-2
 楼主| 发表于 2019-4-26 19:19:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 stm32yi2019 于 2019-4-26 19:20 编辑

谢谢回答;
我是需要CLK一直输出----

而SPI CLK是操作时有输出
回复 支持 反对

使用道具 举报