查看: 6471|回复: 2

[求助] LPC 1785 IAP 偶尔跳转会失败

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

5

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
57
最后登录
2020-7-8
发表于 2020-3-29 15:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1NXP金币
本人在做IAP升级,重复上电设备,IAP跳转会失败,跳转之前已经关中断。大佬们该怎么查找这个问题。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-8-8 16:43
  • 签到天数: 1504 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    97

    主题

    4693

    帖子

    12

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    10105
    最后登录
    2025-9-11
    发表于 2020-3-30 10:14:37 | 显示全部楼层
    我们之前要工厂批量IAP升级时,也遇到类似的现象。没有查出来具体的原因。
    感觉和串口数据不稳定相关,在上电的时候,也许下位机会多捕捉一个字节的dummy数据。
    供楼主参考了
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    723

    主题

    6382

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    25508
    最后登录
    2025-9-11
    发表于 2020-3-30 14:23:58 | 显示全部楼层
    请问找到能100%复现问题的测试步骤了吗?
    不然不好分析问题的原因
    回复

    使用道具 举报