查看: 5680|回复: 2

[求助] LPC 1785 IAP 偶尔跳转会失败

[复制链接]

该用户从未签到

2

主题

5

帖子

0

注册会员

Rank: 2

积分
57
最后登录
2020-7-8
发表于 2020-3-29 15:17:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
1NXP金币
本人在做IAP升级,重复上电设备,IAP跳转会失败,跳转之前已经关中断。大佬们该怎么查找这个问题。

回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2025-6-10 23:03
  • 签到天数: 1502 天

    连续签到: 1 天

    [LV.Master]伴坛终老

    97

    主题

    4688

    帖子

    12

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    10080
    最后登录
    2025-7-2
    发表于 2020-3-30 10:14:37 | 显示全部楼层
    我们之前要工厂批量IAP升级时,也遇到类似的现象。没有查出来具体的原因。
    感觉和串口数据不稳定相关,在上电的时候,也许下位机会多捕捉一个字节的dummy数据。
    供楼主参考了
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    712

    主题

    6371

    帖子

    0

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    24871
    最后登录
    2025-7-18
    发表于 2020-3-30 14:23:58 | 显示全部楼层
    请问找到能100%复现问题的测试步骤了吗?
    不然不好分析问题的原因
    回复

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /3 下一条

    Archiver|手机版|小黑屋|恩智浦技术社区

    GMT+8, 2025-7-19 23:12 , Processed in 0.086945 second(s), 19 queries , MemCache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表