查看: 10329|回复: 5

[求助] KE18F Flexcan中断向量分别对应哪些中断

[复制链接]

该用户从未签到

30

主题

122

帖子

2

高级会员

Rank: 4

积分
777
最后登录
2023-9-6
发表于 2020-5-21 16:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
KE18F Flexcan有三个中断向量,用户参考手册没有具体描述分别对应哪些中断,哪里可以查到相关资料?
我知道答案 目前已有5人回答
回复

使用道具 举报

该用户从未签到

656

主题

6312

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
20009
最后登录
2024-4-24
发表于 2020-5-22 08:45:20 | 显示全部楼层
可以去程序启动文件的中断向量表去找
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

30

主题

122

帖子

2

高级会员

Rank: 4

积分
777
最后登录
2023-9-6
 楼主| 发表于 2020-5-22 14:33:54 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-5-22 08:45
可以去程序启动文件的中断向量表去找

3个中断向量就是从向量表中获知的,除了MB中断对应CANx_ORed_Message_buffer_IRQHandler,其他没法知道,例如can bus-off, 对应哪个向量?
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

656

主题

6312

帖子

0

超级版主

Rank: 8Rank: 8

积分
20009
最后登录
2024-4-24
发表于 2020-5-22 15:02:27 | 显示全部楼层
本帖最后由 小恩GG 于 2020-5-22 15:03 编辑
figc53 发表于 2020-5-22 14:33
3个中断向量就是从向量表中获知的,除了MB中断对应CANx_ORed_Message_buffer_IRQHandler,其他没法知道, ...

3.PNG
有中断向量表,但是有的对应中断并没有实现,需要自己去写
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

30

主题

122

帖子

2

高级会员

Rank: 4

积分
777
最后登录
2023-9-6
 楼主| 发表于 2020-5-25 14:10:36 | 显示全部楼层
小恩GG 发表于 2020-5-22 15:02
有中断向量表,但是有的对应中断并没有实现,需要自己去写

你所列的是中断号,我的问题是:某个中断号发生中断时,对应了三个中断向量中的哪一个? 参考手册没有提及。
回复 支持 反对

使用道具 举报

该用户从未签到

30

主题

122

帖子

2

高级会员

Rank: 4

积分
777
最后登录
2023-9-6
 楼主| 发表于 2020-6-2 11:54:35 | 显示全部楼层
搞清楚了。
KE18F  每个can模块支持4个中断向量。  每个中断包含的中断源在参考手册第四章有描述。

回复 支持 反对

使用道具 举报