在I.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议
1.    概述
     本文介绍了如何使用I.MXRT 系列芯片上的FlexIO 实现XY2-100激光振镜控制协议。FlexIO模块 是NXP Kinetis和I.MXRT 系列MCU 的片上外设。FlexIO 是一个高度可配置模块,能够模拟多种常见的通信协议:UART、 I2C、 SPI、 I2S、SSI等,还可以使用FlexIO模拟实现XY2-100振镜控制协议。
2.XY2-100振镜协议简介

    XY2-100是数字化激光扫描振镜的通信接口协议,被广泛地使用在大多振镜激光扫描控制系统。在振镜的运动控制中XY2-100是数字化激光扫描振镜的接口定义及通信协议。XY2-100 协议包括四路信号:SECLOCK(时钟信号)、SYNC(同步信号)、CHANNELX(X通道数据)、CHANNELY(Y通道数据)。

3.    利用FlexIO模拟XY2-100
     可使用两个FlexIO定时器、两个Shifter移位器和四个引脚(FlexIO D5~D8)实现XY2-100协议接口。FlexIO Timer0 用于产生 2MHz CLOCK时钟信号,Timer1 用于产生19位的SYNC同步信号。Shifter0 连接到 CHANNEL_X 引脚,Shifter1连接到 CHANNEL_Y 引脚,并在 CLOCK 的每个上升沿发送数据。用户软件实现中允许在中断、轮询和DMA模式下发送振镜坐标数据。
在I.MX RT10xx使用FlexIO实现XY2-100振镜控制协议.pdf (599.5 KB, 下载次数: 100)
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    昨天 23:54
  • 签到天数: 1634 天

    连续签到: 9 天

    [LV.Master]伴坛终老

    25

    主题

    1万

    帖子

    0

    版主

    Rank: 7Rank: 7Rank: 7

    积分
    10993

    活跃会员

    最后登录
    2025-9-1
    发表于 2022-3-17 11:14:02 | 显示全部楼层
    谢谢分享
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    2

    帖子

    0

    注册会员

    Rank: 2

    积分
    137
    最后登录
    2022-9-19
    发表于 2022-7-6 19:09:59 | 显示全部楼层
    谢谢!
    回复

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    0

    主题

    2

    帖子

    0

    新手上路

    Rank: 1

    积分
    25
    最后登录
    2023-7-12
    发表于 2023-5-4 13:59:31 | 显示全部楼层
    谢谢,是不是激光也可以用这种方法进行同步控制
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    您需要登录后才可以回帖 注册/登录

    本版积分规则

    关闭

    站长推荐上一条 /3 下一条

    Archiver|手机版|小黑屋|恩智浦技术社区

    GMT+8, 2025-9-2 04:08 , Processed in 0.095308 second(s), 23 queries , MemCache On.

    Powered by Discuz! X3.4

    Copyright © 2001-2024, Tencent Cloud.

    快速回复 返回顶部 返回列表