在主机上需要设计一个422master,上网搜到max3491,但是发现实际工程的参考设计

不多,我就参考485回路,画了一个,RE和de接到一起,连接到一个gpio上,

这种做法可以吗?那位实际跑过,相关的保护电路还需要哪些
我知道答案 目前已有3人回答
422.png
回复

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    慵懒
    2024-4-9 17:01
  • 签到天数: 1478 天

    [LV.10]以坛为家III

    203

    主题

    2万

    帖子

    64

    超级版主

    Rank: 8Rank: 8

    积分
    92619
    最后登录
    2024-4-24
    发表于 2022-4-8 10:52:50 | 显示全部楼层
    datasheet上应该有推荐电路吧?
    该会员没有填写今日想说内容.
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

    该用户从未签到

    74

    主题

    144

    帖子

    0

    高级会员

    Rank: 4

    积分
    883
    最后登录
    2024-4-24
     楼主| 发表于 2022-4-8 10:58:27 | 显示全部楼层
    datasheet DE 和RE 使用了两个io,使用1个可以吗
    回复 支持 反对

    使用道具 举报

  • TA的每日心情
    难过
    2021-12-15 16:01
  • 签到天数: 1 天

    [LV.1]初来乍到

    305

    主题

    4701

    帖子

    0

    中级会员

    Rank: 3Rank: 3

    积分
    373
    最后登录
    2023-8-16
    发表于 2022-4-8 14:58:26 | 显示全部楼层
    本帖最后由 安 于 2022-4-8 15:01 编辑

    从手册上分析,发送时,RE状态为X,接收时RE状态为0,如果引脚不够使用,并且接收时必须的情况下,可以考虑将RE接地。