 楼主| 发表于 2016-3-21 16:48:16 | 显示全部楼层
zhjb1 发表于 2016-3-21 15:22
不像是这个原因。如果板上电路如首帖,外接电路也如你所说,因为有.1u电容,应该不会出现过冲。防止万一, ...

确实有试过串1k的限流电阻,但是没有改善。
你说的长引线,是指拨码开关离IO口的距离吗?应该怎么设计?
回复 支持 反对

使用道具 举报

  • TA的每日心情
    开心
    2019-2-14 16:49
  • 签到天数: 296 天

    连续签到: 1 天

    [LV.8]以坛为家I

    241

    主题

    2239

    帖子

    6

    金牌会员

    Rank: 6Rank: 6

    积分
    4473
    最后登录
    2020-4-14
    发表于 2016-3-21 16:55:50 | 显示全部楼层
    如果有长引线,考虑加入ESD保护和串接电阻,班上一有.1u的电容了,外侧也加一个电容在通过电阻到板子,如果外侧有高压的部分,建议采用光耦隔离。只是说说,具体还是得看你的电路。我也不会要看的,那是你的设计成果。